공급시설의 기술기준 중에서 배관의 <b>이음매와의 유지거리
페이지 정보
첨부파일
본문
KGS FS551 2018
일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준
공급시설의 기술기준 중에서 배관의 이음매와의 유지거리
(3) 배관의 이음매와의 유지거리
배관의 이음매(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60㎝ 이상,
전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30㎝ 이상,(※사용시설은 15㎝ 이상)
절연전선과의 거리는 10㎝ 이상,
절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다)과의 거리는 15㎝ 이상의 거리를
유지한다. <개정 09.12.2>
- 이전글<b>주거용 가스보일러의 설치·검사 기준(GC208_180810)중에서 주요내용 발췌 20.06.06
- 다음글공급시설의 기술기준 중에서 <b>입상관 설치 및 배관고정 기준 (30세대이하 1개 입상관) 20.06.06