가스보일러 4개 제조사(경동,귀뚜라미,린나이,대성) 배기통(연도, 연통)설치 길이 기준
페이지 정보
첨부파일
본문
■가스보일러 4개 제조사(경동,귀뚜라미,린나이,대성) 배기통(연도, 연통)설치 길이 기준
가스보일러설치와 관련한 기준 중에서 제일 중요한 사항이 바로 가스보일러 배기통(연도,연통)에 대한 것이라 할 수 있습니다.
기본적인 공통사항은 한국가스안전공사의 가스보일러설치기준 GC208과 GC209에서 잘 정리되어 있지만, 종국적으로 배기통의 길이에 대해서는 각 제조사의 제품 특성 기준에 따르도록 되어 있으므로 대동소이 하지만 제조사의 배기통 설치(제품사용/설치설명서) 기준을 잘 살펴 숙지하고, 현장여건에 적합한 제품을 선정하는 지혜가 필요합니다.
그럼에도 이를 무시하고 실컷 힘들게 설치 후 도시가스 공급사나 가스안전공사에 시공기록제출하는 과정에 부적합 시비로 힘들어 하는 현장 관계자들을 종종 목격하게 됩니다.
그런 측면에서 가스보일러 4개 제조사의 배기통 길이 기준을 파일 첨부하니 시공업체 등 관련자들에게 도움이 되길 바랍니다.
■경동가스보일러의 일반적인 예로 가스보일러 연도(배기통)최대길이 계산식
(90도 엘보 1ea는 2m, 45도 엘보 1ea는 0.5m 길이에 해당함.)
□FF식: 3굴절 5m 적용시
최고연장계산= 3*2+5=11m로 환산함.
--현실적으로 90도 엘보 1ea는 필수라고 볼 때, 최대 직선 배기통 9m까지는 가능함.
□FE식: 3굴절 7m 적용시
최고연장계산= 3*2+7=13m로 환산함.
--현실적으로 90도 엘보 1ea는 필수라고 볼 때, 최대 직선 배기통 11m까지는 가능함.
- 이전글건축법상 범죄예방을 위한 도시가스배관가시덮개설치의 근거 21.12.17
- 다음글가스보일러설치시 급배기통의 연장(길이) 계산방법 20.06.02