싱크대에 빌트인 가스렌지 설치시 점검구멍 왜 뚫어야 하나~?
페이지 정보
첨부파일
본문
건축현장 등에서 싱크대설치를 업으로 하시는 분들 중에는 싱크대 설치시 수반되는 빌트인 가스렌지를 두고 가스 점검구를 어떤 기준으로 어떻게 뚫어 줘야 하는지를 몰라 혼란스러워 하는 것을 종종 보게 됩니다.
우선 한국가스안전공사의 기술기준으로 규정되어 있는 내용은 아래와 같습니다.
■도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(KGS FU551) 중에서
2.4.4.5.4
빌트인(built-in) 연소기는 연소기와 호스 연결 부분에서의 누출을 확인할 수 있도록 설치하되, 확인할 수 없는 경우에는 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나,
다음 중 어느 하나에 해당하는 가스 누출 확인장치를 설치한다.<개정 12.4.5, 12.6.26, 15.12.10.>
(1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제11호에 따른 것을 말한다) <개정 18. 10. 16.>
(2) 가스 누출 확인 퓨즈콕(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제7호에 따른것을 말한다) <개정 21.10.08.>
(3) 가스 누출 확인 배관용 밸브(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제6호에 따른 것을 말한다) <개정 21.10.08.>
(4) 점검구 대신 누출 점검이 가능한 것으로, 한국가스안전공사의 제품 검사 또는 성능 인증을 받은 제품
-----------------------------
그런데 문제는 도시가스공사업계 종사자들이야 기본적인 사항이겠지만, 싱크대 업자들로서 위 내용을 숙지하여 대처하기란 쉬운 일이 아닙니다.
그래서 그런 분들에게 다시 안내드리면,
빌트인 가스렌지는 기본적으로 연결 부분에서 누출을 확인할 수 있도록 설치하면 더 신경쓸 일이 없겠습니다만,
그렇지 못한 경우에는 호스 단면적(지름)이상으로 점검구를 가스렌지와 호스 연결부 근처에 뚫어주란 뜻이 됩니다.
이런 경우
결국 호스연결을 위한 구멍 외 추가로 점검을 위한 구멍을 더 뚫어야 하는 것입니다.
그럼에도 빌트인 가스렌지아래 하부장 문의 개폐를 통해 호스 연결부를 확인 및 점검할 수 있는 구조라고 한다면 따로 점검구를 뚫지 않아도 됩니다.
그림으로 설명된 자사 페이지 이동입니다..
http://www.xn--o39a5rl7nxno7jctj.kr/bbs/board.php?bo_table=om22&wr_id=212
이제 잘 이해 되셨겠죠
이제 현장에서 점검구 때문에 더 이상 고민하지 않고 즐거운 현장이 되길 바라는 마음으로 작성해 봤습니다.
도시가스114의 마음..