도시가스 배관 질문좀
페이지 정보
첨부파일
본문
도시 가시 배관 이 아래 사친 처럼 되어 있는 것이
정상 적인 것인가요..궁금해서 올려요
pvc?pvp? 플라스틱 재질의 배관으로 그위에 패인트 를 뿌려 놓아서 눈가림을
한것 같은데..정상 적인 시공인지 알고싶내요
- 이전글가스 공급이 늦어지는 이유가 뭔가요? 20.06.02
- 다음글공동주택 신규 지역정압실용 전원,통신선로 제공 20.06.02
답글목록
직원님의 답글
직원 아이피 (121.♡.204.115) 작성일
도시가스114(주)를 방문해 주신 것에 감사드립니다.
일부분의 확인만으로 정확하게 설명드릴 순 없지만, 사진상의 가스배관은 천정 속으로 설치되기 위한 스텐레스플렉시블 2중관으로 보이며, 이런 가스배관은 현장 여건상 천정속을 통과하면서 은폐시공할 필요가 있어 이음매없이 시공해야 할 때 종종 쓰이는 정상적인 시공법입니다.
그러므로 사진 속의 배관이 가스배관이 맞다면 PVC 등의 프라스틱 재질이 아닌 스텐레스 금속 주름관일 것이니 따로 염려하지 않으셔도 될 것입니다.
일반적으로 가스용 금속플렉시블관 표면색은 황색이겠으나 건물 도색을 하면서 노출된 부분이 외부도색과 함께 덧칠해 진 것일테니 잘 확인해 보시기 바라며, 아울러 확인하답시고 금속제 못 등으로 배관에 상처를 입히는 것은 안됩니다. 자칫 배관에 손상줄 수 있으니 주의하시고요~
답변이 궁금증 해결에 도움이 되셨길 바랍니다.
-- 도시가스114(주) www.도시가스공사.kr --