도시가스관으로 상수도관 사용가능한가요?
페이지 정보
첨부파일
본문
식당에 LPG통에서 상수도관으로 가스관 용도로 연결되어 사용하고있는데 도시가스로 바꾸려고 하는데 기존관에 연결해서 사용가능한가요?
예전에 LPG 가스공급자가 실내배선으로 설치해준것인데 연결해서 사용하면 안되나요?
기존 식당을 가보면 상수도관으로 테이블로 연결되어 많이 설치되어있는데 상수도관으론 압력을 견디기 힘든가요?
자새한 답변 부탁드립니다.
- 이전글빌딩 아케이트 음식점 가스배관 부식 검사 및 배관 사용 연한이 있는지...? 20.06.02
- 다음글1층상가 도시가스 설치 20.06.02
답글목록
직원님의 답글
직원 아이피 (14.♡.14.96) 작성일
도시가스114(주)를 방문해 주신 것에 감사드립니다.
과거 LP가스배관을 설치하면서 수도관을 사용하셨다고 하는 것은 매우 오래전 일인 모양입니다.
오랜동안 가스배관용 파이프 규격이 따로 규정되지 않아 수도용(KS D3507)배관을 가스배관에도 이용되던 시절이 있었지만, 언젠부턴가 가스배관에 대한 규격이 확립된 후로는 가스배관에는 연료용(KS D3631)배관을 쓰도록 규정하였습니다.
그러므로 수도배관과 고객님이 사용하시는 현재의 가스배관이 압력문제로 사용할 수 없는 것이 아니라, 이젠 제도적으로 가스배관설치시 수도용을 쓸 수 없게끔 규정되어 있기 때문인 것으로 이해하시면 됩니다.
결국 이 규정이 시공자(업체)가 기존의 LPG배관을 사용할 수 없다고 주장하게 되는 이유이기도 하며, 도시가스공사 후 검사과정에 이를 확인받게 되기도 하니까요~
답변이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
-- 도시가스114(주) www.한국도시가스공사.kr --
김용대님의 답글
김용대 아이피 (175.♡.71.46) 작성일잘 알겠습니다. 자세한 답변 감사합니다.