집안 도시가스 도시가스배관 동관으로 설치됐는데 문제없는지요
페이지 정보
첨부파일
본문
지금 현대 강관으로 되어 있는 도시가스 관이
밖으로 연결되어 보시는 사진처럼 아래로 되어있는데
그부분을 천정으로 올려서 공사를 하려고 합니다.
그런데 인테리어 시공업자가 도시가스 허가업체라면서 불러서
왔는데..
공사할때까지는 몰랐는데 설치 후 보니
관이 다르더라구요..
현재 도시가스 관은 강관이라고 하고..
설치한 관은 동관이라고 하는데
동관으로 해도 상관없다며 가셨어요..
저는 아무래도 불안해서 다시 기존 관으로 설치를 해달라고 한 상태입니다.
저도 오늘 하루종일 인터넷이며 인터넷 ,,도시가스 업자에게 확인하니
매몰(즉) 땅속에 묻거나 천장속에 안보이게 하는곳은 동관으로 하고
보이는 곳은 강관으로 한다고 하더군요..
그런데 저희는 지금 씽크대 상부장 안으로 파이프를 가리면..
동관도 상관이 없는건가요??
정말 급합니다. 공사후 문제가 생길까봐 너무 조바심나요..한두푼도 아니구요..
답변 부탁드립니다.
- 이전글가스보일러설치후 설치업자의 고의적 검사등록 회피시 20.06.02
- 다음글요금고지서 분실후 연체가산금? 20.06.02
답글목록

직원님의 답글
직원 아이피 (121.♡.204.3) 작성일
방문해 주신 것에 감사드립니다.
말씀만으로 정확한 사정을 알기 어렵습니다만, 동관이나 스텐레스주름관을 이음매없이 시공하는 경우 천정속으로 시공할 수 있도록 되어 있고, 전문가스시공업체에서 설치를 하였다면 설치기준에 따랐을 것이라 여겨지므로 걱정하실 일은 아닌듯 합니다.
혹시 설치한 시공업체가 믿음을 주지 못한다면 해당지역 공급사(또는 지역관리소)에 점검을 요청해 보시는 것도 방법이 되겠습니다.
--- 도시가스114(주) www.도시가스공사.kr ---