노원구 공릉동 ㅇㅇ병원 도시가스사용시설 단독정압기 전기방식 개선공사
페이지 정보
본문
노원구 공릉동 ○○병원 도시가스사용시설 단독정압기 전기방식 개선공사 후기
1. 개요 및 배경
도시가스 사용시설 중 중압 이상의 높은 압력으로 가스를 공급받는 대형 시설에서는 감압을 위해 정압기 설치가 필수적이며, 그중에서도 부지 내에 독립적으로 설치되는 단독정압기는 전체 가스 공급의 심장부 역할을 합니다.
이 정압기로 인입되는 지하 매설 배관은 흔히 접하는 저압배관용 자재인 PE(폴리에틸렌) 재질의 배관이 아니고, PE로 감싸진 PLP(폴리에틸렌피복강관)로 시공됩니다. 비록 외면이 폴리에틸렌으로 피복되어 있다 하더라도, 지중 환경의 특성상 핀홀(Pin-hole)이나 피복 손상 부위로 자연적으로 존재하는 토양 전류가 유입되면 금속 배관의 부식이 발생할 수 있습니다.
이를 근본적으로 방지하기 위해 법적으로 전기방식조치(마그네슘 희생양극법)를 의무화하고 있으며, 정기적인 전위 측정과 유지관리가 필수적입니다.
2. 문제 제기 (한국가스안전공사 정기검사 결과)
이번 공릉동 ○○병원 현장은 한국가스안전공사 정기검사 과정에서 사용시설의 여러 정압기 중 1개소 정압기의 전단 매설배관 전기방식 전위 측정 결과가 기준치(-850mV)에 크게 미달(-350mV)하는 부적합 판정을 받았습니다.
- · 측정 전위: 기준치(-850mV 이하) 부적합 상태 (방식 전류 유실 및 기존 마그네슘 양극 소모 확인)
- · 문제점: 방식 전위가 유지되지 않을 경우 배관 부식으로 인한 가스 누출 등 중대 안전사고로 이어질 수 있어 즉각적인 개선 조치가 시급한 상황이었습니다.
3. 개선 작업 수행 내용
이를 개선하기 위한 작업 전 우선 해당 정압기 전단밸브 주변을 면밀히 확인합니다. 정압기의 기존 캐비넷을 비롯한 노출배관의 고정을 위한 브라켓과 U볼트 등이 배관과 미비하게 접촉하여 전기적 간섭을 일으키고, 이로 인해 마그네슘 양극이 지나치게 조기 소모되고 있는지 다각도로 살펴 개선 작업의 범위를 확정했습니다.
전위 유지의 걸림돌이었던 브라켓과 U볼트 부위는 절연 테이프 등으로 확실하게 보완 조치하고, 부적합 판정의 주원인인 마그네슘 양극을 보강하기 위해 T/B(테스트박스) 하단을 안전하게 굴착하여 본격적인 전기방식 개선 공사를 진행했습니다.
4. 공사 완료 및 성과
작업 완료 후 전용 측정기를 통해 대지전위를 측정한 결과, 기준치인 -850mV를 안정적으로 상회하는 마그네슘의 기본 전위대(-1500mV ~ -1700mV)에 준하는 -1670mV를 확보한 것을 확인하였습니다.
이번 개선 공사로 가스 시설의 전기방식 안전성을 완전히 회복함에 따라, 관련 시공 및 측정 결과 데이터를 정리하여 한국가스안전공사에 재검사 신청 접수 및 조치 완료 보고가 진행되도록 하였습니다.
철저한 원인 분석과 규정에 맞는 신속한 보완 시공을 통해 현장의 법적 기준을 완벽히 충족하고 안전한 가스 공급 환경을 다시 한번 확립하는 계기가 되었습니다.